域控制器时间不正确的解决办法教程WindowsServer

印迹发布于:2020-11-3 1126

用w32tm设置服务器时间同步

服务器时间同步是一个容易被忽视的问题,但在企业级应用环境中,不同服务器之间的时间差很可能引发应用系统问题。Windows提供的w32tm程序可以用来设置时间同步服务器,其用法如下:

1、指定外部时间源并与之同步
w32tm /config /manualpeerlist:"210.72.145.44" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

/manualpeerlist表示外部时间源服务器列表,多个服务器之间可用空格分隔,210.72.145.44是中国国家授时中心的时间服务器ip地址,经常不可用,个人感觉还是time.windows.com可靠一些。如果不可用(看系统日志)请修改这个manualpeerlist,可以包含:time.windows.com time.nist.gov time-nw.nist.gov time-a.nist.gov time-b.nist.gov

/syncfromflags:manual表示与指定的外部时间源服务器列表中的服务器进行同步

/reliable:yes设置此计算机是一个可靠的时间源。此设置只对域控制器有意义。

/update向时间服务发出配置已更改的通知,使更改生效


2、显示本地时间与目的时间的时间差
w32tm /stripchart /computer:210.72.145.44 /samples:30 /dataonly


3、显示目前服务器指定的外部时间源
w32tm /query /source

该命令windows server 2003及XP以前的版本不适用,请查看系统日志


4、恢复Windows Time Service的预设值
net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
net start w32time

在域环境中,只需设置根域控制器的外部时间源即可,其它服务器在添加进域中时将自动设置与域控制器时间同步。

如果已经使用其他方法指定过域成员服务器或PC的时间源,可以在这些机器上运行上述命令,即可自动恢复时间源为根域控制器。

如果客户机PC无法同步域控的时间,可能是没有默认域策略,建立一个根域的空白default policy,然后在PC上gpupdate /force。

该设置可解决域控制器的时间同步问题 如:Time-Service EventID:36


域控制器时间同步(客户机不同步时间)

现象:域控制器和域内的计算机时间与internet上的时间不同步,老慢几分钟。

解决办法:设置NTP服务器,和外网时间同步。

下面是最近操作的时间同步方法

修改主域控制器上同步Internet时间服务器:

主域控制器修改

运行gpedit.msc 打开本地策略组,路径为:计算机配置-管理模板-系统-Windows 时间服务:

1.1配置Windows NTP客户端


使用的阿里云NTP(共有7个)   

ntp1.aliyun.com:ntp2.aliyun.com:ntp3.aliyun.com:ntp4.aliyun.com:ntp5.aliyun.com:ntp6.aliyun.com:ntp7.aliyun.com

1.2 启用Windows NTP客户端


    将服务“Windows Time”重新启动一次即可
    使用第三方工具,具体不在这里描述,可以自行找下资料:
    ntp-4.2.8p11-win32-setup 可以一次配置七个NTP服务器地址
    d4time531


http://www.virplus.com/thread-1367.htm

转载请注明:2020-11-3 于 VirPlus 发表